防火卷帘门的电机一般几多功率?关于这个问题,小编整理得出解答,一起来看看吧。
可以按防火卷帘门的面积计算电机功率大小,一般情况下:14平方米,0.4KW 14~28平方米,0.8KW 28~45平方米,1.5KW 防火卷帘门功率选择假设卷帘门电机的有效功率为P(瓦),卷帘门面积为S(平方米),密度重量为T (KG/平方米),运行速度为V(米/秒)。
一、求P=?(公式)二、假设S=20平方米,T=10KG/平方米,V=运行速度为0.3米/秒,那么P=具体数值? PT=mgH m=st H=vT PT=stgvT P=stgv P=20*10*10*0.3 =600W p=stvg=20x10x0.3x9.8=588, K为电机的效率系数区2 P=P1*K=588*2=1176此为平均功率 应该1kg=9.8N,而不是1kg=10N 根据卷帘的宽度估算:5米以内3KW,超过5米用5KW,容量多一点总比不够强。
只算宽度是错误的,应该按照卷帘的面积计算,大致是20平方米为1KW。
其实可以用物理公式做粗略推导。
不全的厂家资料: 上卷: 小于5米:0.55KW 小于3.5米:0.37KW 5-12米:0.75KW 侧卷(含平卷): 10米以内:0.75KW 20米以内:2.25KW 30米以内:3KW 两个对开按两个计算。
可以按卷帘门的面积计算 14平方米,0.4KW 14~28平方米,0.8KW 28~45平方米,1.5KW 看法:1. 中厅的卷帘一般都作为防火隔断,而不是疏散通道上的卷帘。
因此基本是一次下降到底,而且其附近不用专设烟感(更不设温感),而是与全区烟感联动。
2. 即使是防火隔断用的卷帘也要设烟温组合。
俺做了十年消防了,没看见一张图纸是不设专用烟温探测器的。
3. 火灾自动报警图集上作防火分隔的卷帘门两侧设了烟感,没有温感,但我做的中庭卷帘门两侧都做了烟、温感,因为建筑说着火的时候中庭也要做疏散。
防火卷帘门功率选择-仅供参考http://wenku.baidu.com/link?url=iZ-dTzv2Zt8ZW3XTSrpML2LMGx-BBwOMd1gMfcD8xV4vF4s3CAYm4rd8kfyLTZ7kqhQsrqbrjyaxqOlcObaASFotpoMAn9K6EdMGCE67U6S
相关防火卷帘门的电机一般几多功率就介绍到这,谢谢阅读。